Was ist beim Bau von barrierefreien Sanitäranlagen zu beachten?

Antworten

  • MyHandicap User
    Optionen
    Zuallererst die räumlichen Anforderungen. Die Raumgrösse eines barrierefreien WCs orientiert sich an den Abmessungen eines Rollstuhls und an den entsprechenden Bewegungserfordernissen.

    Rollstuhlfahrer müssen an die WC-Schale heranfahren und die Türe schliessen können. Die Türe (Breite mindestens 80 cm) öffnet sich nach aussen und muss auch von aussen entriegelbar sein. Der Zuziehgriff befindet sich idealerweise auf einer Höhe von 70 cm. Als Mindestanforderung müssen verschiedene Grundpositionen des Rollstuhls zum Überwechseln auf den WC-Sitz möglich sein. Die Achse des WCs befindet sich in Längsrichtung des Raumes, die Ausladung beträgt min. 65 cm, die Höhe 46 cm.

    Waschbecken und andere Ausstattungselemente im WC müssen unterfahrbar sein, mit einer Unterkantenhöhe des Beckens von mind. 70 cm und einer Oberkantenhöhe von max. 85 cm bei einer Ausladung von 45 cm. Zum Halten müssen ein Haltegriff in Winkelform an der Wandseite sowie ein Stützklappgriff auf der freien Seite verfügbar sein. Die WC-Spülung sollte mit geringem Kraftaufwand zu betätigen sein, es empfiehlt sich eine berührungslose oder seitliche Spülerauslösung. Ausserdem sollte bei der Wahl des Bodenbelages auf eine rutscharme Unterlage geachtet werden.